各位:
: Q: W3 ?# L$ c( b       + U6 L1 N8 u0 T6 ~$ j/ t
       近日,准备培养细胞的工作。. T  m3 n. v/ c  [& T! j  d
      / O8 d$ x/ a$ B( w+ L
       可是,走进新的实验室,发现有些小问题,好多天内心总是忐忑不安。想请教大家以下问题会对培养细胞产生多大的负面影响?
; u& H. ^  C% b3 ~6 h# U       ; G: n, t4 @% E7 K' h# j
       1.无菌室安有一扇外窗,是单层玻璃。请问,洁净室(无菌室)的玻璃必须是双层的么?单层玻璃是否能用?1 {) t% d* y5 x( q2 n0 U$ ]. {
       2.在窗户下面设有一排暖气片。由于,空调属于制冷不制热,冬天必须用暖气片取暖。请问。暖气供暖时,对无菌室环境会产生多大的负面影响?4 {+ p/ r' t/ U8 }- P" A
        3.无菌室没有设置回风管道,而是将回风口设置在每个门的下方离地面约15公分处,请问是否妥当?做实验室是否会产生负面结果?9 ^+ \/ l- D. C/ P. ?. f1 g& b
        4.更衣室至缓冲室之间设有一个水池,会不会产生很多细菌?
; A, M* \. B5 B4 k4 ?: Q
* e& o; D4 ~; g. U7 Z
7 j! e# }/ Y/ ~) D7 f9 f' z0 e( `谢谢大家!
1 Q% A5 h, }4 ]1 _" E3 K' H
' d' K; i2 r# L$ R3 L2015-4-6
" w4 q) M; Y8 S        
已有 1 人评分威望 包包 收起 理由
细胞海洋 + 5 + 20 欢迎参与讨论

总评分: 威望 + 5  包包 + 20   查看全部评分

Rank: 2

积分
245 
威望
245  
包包
1134  
沙发
发表于 2015-4-6 19:54 |只看该作者

Rank: 3Rank: 3

积分
322 
威望
322  
包包
139  

金话筒 优秀会员

藤椅
发表于 2015-4-7 10:10 |只看该作者
回复 奇幻雪蓝 的帖子2 U- C1 @, c: F# l1 V
( i. u, M. a/ g+ A
个人看法
+ Z$ ?$ k" ?' I% X1 无菌室应该是一密闭空间,不能开外窗;. X6 s0 v* S1 {
2 无菌室的总风量为回风量与新风量之和,如何没有回风管道,全靠新风维持总风量的话,空调负荷会比较大;
4 b5 t1 s' K$ Y. s+ n3 水池可以设在一更之前。缓冲应该有一更、一缓、二更、二缓。
已有 1 人评分威望 包包 收起 理由
细胞海洋 + 10 + 20 欢迎参与讨论

总评分: 威望 + 10  包包 + 20   查看全部评分

Rank: 4

积分
1021 
威望
1021  
包包
2930  

金话筒 优秀会员

板凳
发表于 2015-4-7 10:46 |只看该作者
干细胞之家微信公众号
无菌室有它自己的独特要求,要求多到得有一本书才能说完,所以洁净室都是要有资质或者能力的单位来设计图纸的。, }& }$ C. }% G+ s: f, o) n

% A6 B! I" N' |& R你的有些问题,描述的不是很清楚,我试着回答一下。
7 ^* ^8 }9 m: M( _1、不知道你说的“外窗”是什么意思,如果你是指一个放置在墙上,起透光,观察作用的玻璃的话,玻璃的单双层要看能否满足密闭的效果,一般万级洁净区都是双层的。如果你的“外窗”能打开。请不要将你的实验室叫无菌室。
. o/ H" @, z( t& F# t" _5 O% Z  f, c8 P/ \5 f, R/ I$ C6 j
2、暖气片:很奇怪的问题,无菌室的风机,应该能够保证室内温度-湿度在要求的范围。从未听说需要安装暖气片的说法;一般无菌室也不用安装制冷的空调。因为空气净化系统就能很好的把这个活干完了。暖气片有很多卫生死角,很难清洁。9 K  g' c# |2 W' v, i. a# ?! h2 l  e

- |7 X( y. R$ S/ ]) L7 z! d3、无菌室不设置回风,你空气净化系统能达到要求吗?全靠新风,高效过滤器很快完蛋了!!结合你的第二个问题,我其实想问你,你说的无菌室有空气净化系统的设置吗??还是就是一间实验室??4 T5 z8 J5 T# V- j% p; m
3 z- x5 p5 d+ ]4 d. `
4、无菌室中一概不准有水池,地漏;更衣室洁净度和里面一样要求,所以洗手池应在一更以外。. I5 u: t" a0 A) t# n$ P- ]: y

: f+ w; ]0 r* Q1 J" F
已有 1 人评分威望 包包 收起 理由
细胞海洋 + 20 + 30 欢迎参与讨论

总评分: 威望 + 20  包包 + 30   查看全部评分

Rank: 2

积分
245 
威望
245  
包包
1134  
报纸
发表于 2015-4-7 11:04 |只看该作者
回复 sdwzg119 的帖子
* T. A2 J+ k7 S3 d! ^, G
5 f1 w' I; `) @谢谢

Rank: 2

积分
146 
威望
146  
包包
223  
地板
发表于 2015-4-7 11:14 |只看该作者
1、无菌室有一扇玻璃是没有问题的,我们实验室每个房间都有一扇玻璃,者也是方便参观,同时不至于实验室太封闭) @4 m+ Y. _  ~# I4 c; a
2、无菌室的风机是有制热的,一般我们外边的中央空调是呼机,即空气制热和制冷,但是实验室可以通过“水机”制热和制冷,我们也是刚刚建立的实验室,比较清楚
2 B; F" i' N( |$ S; R+ K6 v3、回风口是无菌室一个重要的位置,你的位置个人感觉比较危险,洁净室洁净级别就是通过无菌室的空气交换次数来区分的
0 T0 {) P. v( K# q( Z  H* @$ p4、在一更以后二更以前是有一个缓冲间有水池的,跟人感觉无菌室的水池只要没在操作房间是隔离的就问题不大
已有 1 人评分威望 包包 收起 理由
细胞海洋 + 20 + 30 欢迎参与讨论

总评分: 威望 + 20  包包 + 30   查看全部评分

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
24651 
威望
24651  
包包
140401  

优秀版主 博览群书 美女研究员 优秀会员

7
发表于 2015-4-7 11:32 |只看该作者
回复 奇幻雪蓝 的帖子5 j6 }5 ~1 R) j7 ^* Z7 p2 {
5 n4 y" S* X: I; J# S( F& U1 s! z
无菌净化室如果有安玻璃一定是密封的(便于参观),不能被打开。
已有 1 人评分威望 包包 收起 理由
细胞海洋 + 2 + 10 欢迎参与讨论

总评分: 威望 + 2  包包 + 10   查看全部评分

Rank: 2

积分
173 
威望
173  
包包
476  
8
发表于 2015-4-8 11:50 |只看该作者
无菌室的设计跟使用目的要紧密结合,是用于临床细胞制备,检验,还是实验科研,要求是不尽相同的
+ K, k" y3 T/ w: h/ J% ~' m* v* c  B$ r& a1.无菌室一般不安外窗,首先是考虑密闭性,而且外部光线影响无菌室内紫外消毒
2 H9 N7 P- Q5 B, p2.我从来没见到无菌室里面有暖气片的,最多是地暖,设暖气片首先是死角多,不易维护清洁,第二如果一旦漏水,室内洁净度受到很大影响,我们洁净室楼上的暖气漏水渗透过来那清洁的过程历历在目啊
' E$ k& \0 P! _3.无菌室必须设置回风口,回风口下端离地面在5cm,数目大小要根据室内面积决定,保证气体交换次数和正压环境' u& g' \( i3 d4 L" F
4.水池设在最外边的准备间是可以的,作为进入无菌室人员清洁,进入一更就不设置水池下水道之类的东西了
已有 1 人评分威望 包包 收起 理由
细胞海洋 + 20 + 30 欢迎参与讨论

总评分: 威望 + 20  包包 + 30   查看全部评分

Rank: 2

积分
142 
威望
142  
包包
437  
9
发表于 2015-4-8 15:07 |只看该作者
也没必要那么大惊小怪的,相信经过有资质的设计单位设计的洁净车间基本都是合格的,对于你提出的几个问题我说下我的看法:
$ h9 ~" w  f  i! x9 P+ L9 A1双层玻璃好处在于既可以保温,又可以防止雾。
& U' a& n* A1 U0 B( S. x2你这个暖气片是在室内还是室外?说实话我真没见过弄暖气片的 ,空调系统可调节温湿度的。如果在室内的话可能要考虑①不易清洗消毒,可能存在死角;②时间久了暖气漏水问题。  \. y! V/ m: Y& t+ m: ^' C
3回风口是不是都在墙上的?在门上,开关门对气流会不会有影响啊?
! `! W+ |: ^9 d/ u( Q+ k5 b4水池都设在一更或者缓冲,不用担心污染问题。4 @" g3 [) x6 J
5对于他人说的地漏问题,我想你至少没在企业呆过,企业里用水洗洗刷刷太正常了,没地漏水哪里去,“自流平”又何来?高级别洁净区确实要求不能设地漏,低的洁净区尽量避免设地漏,但是没说不能设。
已有 1 人评分威望 包包 收起 理由
细胞海洋 + 20 + 30 欢迎参与讨论

总评分: 威望 + 20  包包 + 30   查看全部评分

Rank: 2

积分
245 
威望
245  
包包
1134  
10
发表于 2015-4-9 08:36 |只看该作者
回复 mania7041 的帖子
# ]" O2 w  E. w! v/ k; [. k+ f: Y! b* Q+ Q% ?( f' N
谢谢!
‹ 上一主题|下一主题
你需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
验证问答 换一个

Archiver|干细胞之家 ( 吉ICP备2021004615号-3 )

GMT+8, 2024-5-3 18:58

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc.